【结构学院】结构设计这些最让人困惑的问题解析汇总(二) 发新帖 回复
1.混凝土容重一定要大于25吗? 解释:《荷规》规定钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。工程设计中大多数设计单位和审图机构都要求考虑混凝土构件表面抹灰重量而将混凝土容重相应提高,如框架结构或框剪结构取25.5KN/㎡,剪力墙取26KN/㎡。 实际上直接取25KN/㎡也是可以而且是合理的。因为实际梁板、梁柱节点会有一部分重合部分,而软件并未考虑此因素,即梁板及梁柱节点区重复计算了多次重量,这部分重量一般足以抵消构件抹灰重量。
2.风荷载信息中结构基本周期需要考虑填充墙作用而折减吗? 解释:此处结构基本周期主要用于计算风振系数,多数设计单位和审图机构在风荷载信息中填的结构基本周期都是未进行折减的,即直接填入计算周期。
实际按照相关结构理论和规范要求,此处应该填折减后的结构自振周期,因为在风荷载作用下,结构必然处于弹性状态,填充墙肯定没有开裂和破坏,其斜撑作用会使得结构刚度增大,周期减小,因此填入折减后的结构自振周期才是符合实际情况而且是最合理的。但填入未折减的结构自振周期,风振系数是偏大,风荷载也是偏大,对于结构是偏安全的。
3.框架结构平均重度大致规律? 解释:采用轻质砌块的常规框架结构6、7度区平均重度为12~13KN/㎡,8度区为13~14KN/㎡;当内部隔墙少时取低值,当内部隔墙多时取高值。
4.框架结构需要控制哪些整体指标? 解释:需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比。剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。
5.框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范怎么办? 解释:当底部层高较大时,特别容易造成框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力不满足规范要求。此时,一般可以采用加强层高较大楼层框架柱和框架梁的截面,必要的时候需要改变结构体系,采用框架-剪力墙结构。
单独在底部层高较大楼层处设置剪力墙或斜撑的方法在计算结果上可以解决上述问题,但使得结构体系较为怪异,底部为框剪结构上部为框架,这其实并不妥当,相当于超限工程。
6.水平力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别? 解释:两个参数不同之处 (1)水平了的夹角不仅改变地震作用的方向而且同时还改变风荷载作用的方向;斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角仅改变地震作用的方向。
(2)侧向水平力沿整体正交坐标方向作用与沿某夹角方向作用的计算结果应该取其最不利组合来进行构件的设计,但软件中“水平力夹角”参数不能自动取其最不利组合,必须由工程师对计算结果一一比较包络设计。而“斜交抗侧力构件方向的附加地震数”参数是可以自动考虑最不利组合,直接完成构件截面设计。
7.屋顶构架是否必须满足扭转位移比的要求? 解释:从工程实际分析,对于屋顶构架或高出屋面较多的构筑物,应参与结构整体分析计算,但可适当放宽其扭转位移比限值的要求。
8.框架柱轴压比超限怎么办? 解释:方法有二:(1)加大柱截面;(2)提高柱混凝土强度等级。
9.框架柱计算纵筋较大怎么办? 解释: (1)框架柱一般情况下为构造配筋,若少数框架柱或顶层框架柱可能出现计算配筋(即计算纵筋大于最小配筋率),可调整柱截面形状(X向配筋较大则将柱Y向加长,Y向配筋较大则将柱X向加长)。 (2)如很多框架柱都出现计算配筋,则应考虑在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分受力。
10.梁抗弯超筋怎么办? 解释:当建筑允许时优先加大梁高;建筑不允许时加大梁宽;梁截面尺寸无法改变时应调整楼盖梁布置,改变梁的受力状态。
11.梁抗剪超筋怎么办? 解释:如果梁较短且是高烈度区,有效方法是将梁高做小,梁宽做大。
12.梁剪扭超筋怎么办? 解释:一般是由于垂直于该梁的次梁弯矩引起的,有效方法是将该次梁点铰接。
13.框架梁柱节点抗剪不足如何解决? 解释:对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构。解决节点抗剪不足有效的方法有两种: (1)把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋; (2)在合适的位置设置剪力墙成为框架-剪力墙结构,减小框架部分的内力。
14.框架柱纵筋上层比下层大合理吗? 解释:框架柱是压弯构件,上部(尤其是顶层)框架柱一般都是轴压力比较小,弯矩比较大,这是属于大偏心受压状态。 大偏心受压状态下轴压力是有利的,即轴压力越大配筋越小,轴压力越小配筋越大。因此在高烈度区或大柱网的情况下就会出现框架柱越到上部楼层柱纵筋越大的现象。
15.梁挠度超限怎么办? 解释:钢筋混凝土受弯构件的挠度应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。 (1)当计算的长期挠度不大于规范限值的1.20倍时,可以用指定施工预起拱值的办法解决,一般施工预起拱值为L/400。 (2)当计算的长期挠度大于规范限值的1.20倍时,应加大梁高。
16.梁计算裂缝超限怎么办? 解释:钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。容易出现梁计算裂缝超限的情况是: (1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁; (2)低烈度区跨度大于9.0米且支座配筋率超过2.0%的框架梁; 当计算裂缝不大于规范限值的1.1倍时,可以小直径纵筋减小计算裂缝宽度; 当计算裂缝大于规范限值的1.1倍时,应优先考虑加大梁高。
17.什么是楼板大开洞? 解释:当楼板开洞尺寸大于1个柱网尺寸且洞口尺寸超过对应边长的30%时,一般就可以认为是大开洞。
18.楼板大开洞应采取什么加强措施? 解释:(1)加厚洞口附近(楼板削弱的那个部分)楼板(一般为相邻楼板厚度的1.25倍),配筋率双层双向0.25%; (2)在洞口周边设置边梁,当不能设置明梁是可以设置暗梁,边梁及暗梁的配筋应加强。边梁的纵筋要放大1.25倍,腰筋应为抗扭腰筋;暗梁宽度可板厚的2~3倍,纵向钢筋配筋率为1.0~1.5%。 (3)计算分析时应在“特殊构件补充定义”中定义为“弹性膜”。
(此文来源于网络,如有侵权,请联系删除)
微信截图_20180723155629.png
微信图片_20180724100728.jpg
15151308090242874575.jpg
  1. 收藏6
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. liupoquan
    liupoquan 2018年07月25日 08:08:18 4楼
    学习使人进步!
    回复 0 举报
  2. 天天gt
    天天gt 2018年07月26日 09:02:31 6楼
    学习了。
    回复 0 举报
  3. ewanjove
    ewanjove 2018年07月26日 21:13:19 7楼
    学习使人进步!
    回复 0 举报
  4. asky333
    asky333 2018年07月27日 11:38:33 9楼
    不错,有学习价值呢。
    回复 0 举报
  5. 李承博
    李承博 2018年07月27日 19:57:14 10楼
    不错哦,多看看有好处
    回复 0 举报
  6. lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年07月28日 08:52:00 11楼
    学习使人进步!
    回复 0 举报
  7. xingye8860
    xingye8860 2018年07月31日 10:21:32 13楼
    总结很好学习了                                                                                                 a 
    回复 0 举报
  8. 天天gt
    天天gt 2018年08月11日 18:07:12 14楼
    学习了
    回复 0 举报
  9. cenajohn
    cenajohn 2018年08月15日 10:16:45 15楼
    学习使人进步!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
TA的关注
沙龙365登入