特灵离心机喘震 发新帖 回复
R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55,冷凝温度43°,冷却水出水37.5,回水34.3,冷冻水出水7.3,回水12.4,机组喘震,排气装置不运行,手动设置为接通状态,运行2小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持在-7°到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?
R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55,冷凝温度43°,冷却水出水37.5,回水34.3,冷冻水出水7.3,回水12.4,机组喘震,排气装置不运行,手动设置为接通状态,运行2小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持在-7°到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. lengyan451277
    lengyan451277 2018年09月25日 10:44:34 2楼
    排气吸入温度一直在-7左右就是系统里面有大量空气,你一直手动排气到排气系统不再泵出为止,如果一直排不完气那就是机组有漏点,你得升压查漏了。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!