R134a/R23自复叠系统的蒸发温度问题 提问 发帖 回复
       请教各位高手,我这有一台小型的风冷R134/R23自复叠制冷系统,高压14Bar左右,吸气压力0.3Bar左右,R23电子膨胀阀后测得-53.2度,箱内温度-44度,请问R23的实测蒸发温度与该压力对应的饱和温度为什么会相差了20几度?
       请教各位高手,我这有一台小型的风冷R134/R23自复叠制冷系统,高压14Bar左右,吸气压力0.3Bar左右,R23电子膨胀阀后测得-53.2度,箱内温度-44度,请问R23的实测蒸发温度与该压力对应的饱和温度为什么会相差了20几度? 无标题.png
  1. 收藏2
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. co936201979
    co936201979 2018年09月21日 08:29:49 3楼
    这是一台自复叠系统,系统里面的制冷剂,不是单独的R23,蒸发压力,和蒸发温度和蒸发压力,饱和温度有点不符,偏差,很正常,低压侧压力0,32  高压压力14,16,蒸发温度-48,7,这个数值也不相符对吧,要是单独的23系统,你的低压那么高,高压会是14,16吗,混合系统,很难检测,达到效果,就是目标
    回复 0 举报
  2. dgqiny
    dgqiny 2018年09月21日 17:41:02 4楼
    就是R23节流后的温度与对应压力饱和温度相差太大,而不知道是什么原因引起的。
    回复 0 举报
  3. 华夏好男儿
    华夏好男儿 2018年09月30日 16:39:08 5楼
    微信图片_20180930163726.png说明你低温系统含的R134a太多了
    回复 0 举报
  4. dgqiny
    dgqiny 2018年11月11日 12:50:54 6楼
    谢谢
    回复 0 举报
  5. 老杨2018
    老杨2018 2018年11月22日 15:37:59 7楼
    感觉配比有问题
    回复 0 举报