大小两台压缩机并联,小压缩机油位过低报警,急,求大神帮忙看看 发新帖 回复
用的是比泽尔压缩机,一大一小并联(4FE-28Y和4NES-20Y),小的带50%卸载,两台同开系统正常运行,单独开启大的压缩机也正常运行,单独开启小的压缩机在室温较低的情况下(15摄氏度以下)可以正常运行,室温较高的情况下,很快就油位过低报警停机。回油管路设计:油分——储油罐(有平衡管连接吸气管,2bar压差阀)——油位控制器,系统管路设计:蒸发器出口水平管带存油弯——变为双升管——爬高5米(2米处双升管上均有回油弯)——水平管8米——下降5米进气液分离器——爬高1米到压缩机吸气口
用的是比泽尔压缩机,一大一小并联(4FE-28Y和4NES-20Y),小的带50%卸载,两台同开系统正常运行,单独开启大的压缩机也正常运行,单独开启小的压缩机在室温较低的情况下(15摄氏度以下)可以正常运行,室温较高的情况下,很快就油位过低报警停机。回油管路设计:油分——储油罐(有平衡管连接吸气管,2bar压差阀)——油位控制器,系统管路设计:蒸发器出口水平管带存油弯——变为双升管——爬高5米(2米处双升管上均有回油弯)——水平管8米——下降5米进气液分离器——爬高1米到压缩机吸气口