【建筑学院】新防火规范,只有关注这些细节,才能快速通过审查 发新帖 回复
新防火规范实施后,设计与报建人员普遍感觉消防审批比以前难多了,其实不然,只要您掌握了这些关键安全设计细节,肯定能快速通过消防审查,废话不说,直接上干货: 第一部分  总平面设计 1.防火间距--民用建筑之间: 高层与高层:13米 高层与裙房:9米 裙房与裙房:6米 高层与多层:9米 裙房与多层:6米 2.消防车道
新防火规范实施后,设计与报建人员普遍感觉消防审批比以前难多了,其实不然,只要您掌握了这些关键安全设计细节,肯定能快速通过消防审查,废话不说,直接上干货:
第一部分  总平面设计 1.防火间距--民用建筑之间: 高层与高层:13米 高层与裙房:9米 裙房与裙房:6米 高层与多层:9米 裙房与多层:6米
2.消防车道 ①尽端式消防回车场 1.jpg
②消防车道与建筑物的距离 2.jpg
③消防车道宽度及净空高度 3.jpg
④消防车道的坡度及转弯半径 4.jpg
3.消防登高面 ①登高面宽 5.jpg
②登高面范围内需要直通室外的出口或楼梯 ③可否利用绿化带做登高面? 6.jpg
④登高面范围内是否可布置停车位、树木、小品? 7.jpg
金色家园案例 8.jpg
温馨家园案例 9.jpg
第二部分  单体设计
防火分区 ①防火分区面积 10.jpg
②防火分隔 11.jpg
安全疏散-安全出口 ①房间内最远点到房门的距离 12.jpg
②允许只设一个门的房间面积及条件 13.jpg
③允许只设一个楼梯的建筑 14.jpg
安全疏散-疏散楼梯 ①开敞式楼梯间 15.jpg 楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风 用于6-9层时,楼梯间应通向屋顶(户门为乙级防火门除外) 用于10-11层时,开向楼梯间的户门为乙级防火门
②封闭楼梯间 16.jpg 楼梯间靠外墙,并直接采光和自然通风,否则应设防烟楼梯间。 对单、多层建筑的封闭楼梯间,应设双向弹簧门。对高层的封闭楼梯间,应设乙级防火门并向疏散方向开启。 楼梯间接近首层主要出口时,可形成扩大封闭楼梯间
③防烟楼梯间 17.jpg 楼梯间应设前室、阳台或凹廊。 前室面积:公建≥6 m²,住宅≥4.5m² ;与消防电梯合用时,公建≥10 m²,住宅≥6m² 。 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 前室应设防排烟措施(自然或机械) 利用阳台或凹廊进行排烟时,不应设置外窗,如必设时,每层开窗面积不宜小于2 m²(合前室不应小于3 m²) 楼梯间不应开其他门窗洞口,不应布置开水间、储藏室,不可埋设可染气体,液体管道
④剪刀楼梯 18.jpg 剪刀楼梯应为防烟楼梯间。 梯段间应设耐火极限不低于1.0h的实体墙分隔。 梯间应分设前室;有困难时可设一个,但应分设加压送风系统。
⑤室外疏散楼梯 19.jpg 最小净宽≥0.9 m(非防烟时≥0.8 m )。 楼梯坡度≤45°(非防烟时≤60°) 。 栏杆高度≥1.1 m 。 步级、栏杆和平台应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体(混凝土或钢) 在楼梯周围2m宽的墙面上,除疏散门外不应开其他窗洞,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段。
安全疏散-门、走道和楼梯疏散宽度 高层住宅 20.jpg
安全疏散-疏散距离 房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离 21.jpg
安全疏散-共用楼梯的规定 ①商住楼的疏散楼梯 22.jpg
②地下室或半地下室与首层的共用楼梯间 23.jpg
③地下车库的疏散楼梯 24.jpg
④高层建筑位于首层的疏散楼梯 25.jpg
安全疏散-楼梯处屋顶的规定 ①多层建筑 26.jpg
②高层建筑 27.jpg ③出屋顶的楼梯间不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启
电梯及消防电梯 ①应设电梯的住宅类建筑 28.jpg 电梯数量、容量和速度 29.jpg 十二及十二层以上的高层住宅,其电梯数不应少于2台,层数为24层以上时,应设3台,每层住40人层数为35层以上时,应设4台。消防电梯按“高规”要求设置,可与乘客电梯合用
②应设消防电梯的住宅建筑 30.jpg
③消防电梯的数量 31.jpg
设备用房 ①锅炉房、变压器室 32.jpg
②柴油放电机房 33.jpg
③水泵房 34.jpg
专门安全措施 ①托儿所、幼儿园 35.jpg
②地下商店 36.jpg
③住宅 37.jpg
④卫生间 38.jpg
第三部分  建筑构造
①楼梯 39.jpg
②栏杆构造 40.jpg
楼梯及栏杆 栏杆高度要求 41.jpg
门窗的安全使用 42.jpg
玻璃幕墙 ①无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外延设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃实体墙裙。当实体墙裙 ②间作安全防护栏杆时,其高度从露面算起应不低于1.05m(多层)和1.10m(高层) ③玻璃幕墙与每层楼板隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实。 ④玻璃幕墙应采用安全玻璃 ⑤玻璃幕墙下的出口处,应设置雨蓬或安全遮棚。靠近玻璃幕墙的首层地面处宜设绿化带,以防行人靠近。 来源:房地产经理人联盟 往期精彩内容: 【建筑学院】最易混淆的20个建筑防火设计知识点 【建筑学院】建筑外墙的做法示意图,太实用了! 【建筑学院】一篇文章,看清神秘莫测四合院的前世今生! 【建筑学院】一个廊架可以有几种SU建模方式?曲面景观廊道建模思路 【建筑学院】标杆房企精装样板房的64个人性化细节
  1. 收藏21
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. yj蓝天
    yj蓝天 2018年09月21日 07:05:22 3楼
    学习啦,谢谢!
    回复 0 举报
  2. 沈阳战区司令
    沈阳战区司令 2018年09月21日 08:02:57 4楼
    学习了,太好了
    回复 0 举报
  3. 加倍努力
    加倍努力 2018年09月21日 08:54:08 5楼
    好资料,多谢楼主!
    回复 0 举报
  4. nj1210
    nj1210 2018年09月21日 09:12:17 6楼
    谢谢楼主分享资料
    回复 0 举报
  5. pangzi13
    pangzi13 2018年09月21日 09:19:35 7楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  6. lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年09月21日 09:19:59 8楼
    学习
    回复 0 举报
  7. duanjjxj
    duanjjxj 2018年09月21日 11:06:50 9楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  8. yymile
    yymile 2018年09月21日 15:30:40 10楼
    好资料,多谢楼主!
    回复 0 举报
  9. jxzyj
    jxzyj 2018年09月22日 10:51:06 11楼
    感谢楼主分享,学习了。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
沙龙365登入