汉中RC-2-260B-H得电跳闸 提问 发帖 回复
机组稳定运行6个月,工况稳定,环境温度20-24度,压机排气温度70度左右,一级喷液阀开启温度70,昨天晚上出现一个故障:压机排气温度过低,(冷凝风机低速25度,高速30度)复位后运行5小时无故障,现在压缩机接触器一得电就跳闸,请教各位,是什么原因造成的,压缩机是卡死还是线圈损坏。
机组稳定运行6个月,工况稳定,环境温度20-24度,压机排气温度70度左右,一级喷液阀开启温度70,昨天晚上出现一个故障:压机排气温度过低,(冷凝风机低速25度,高速30度)复位后运行5小时无故障,现在压缩机接触器一得电就跳闸,请教各位,是什么原因造成的,压缩机是卡死还是线圈损坏。 1516217873618IMG20180412143342.jpg IMG20180412102646.jpg IMG20180413080316.jpg
  1. 收藏1
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 懂点点电
    懂点点电 2018年09月27日 13:39:50 2楼
    这个很好判断,用万用表和摇表测试线圈三相阻值是否平衡,是否有对地,如果没有那就是机械故障了,螺杆卡死
    回复 0 举报
  2. hbs13829780462
    hbs13829780462 2018年10月19日 17:48:06 3楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  3. hbs13829780462
    hbs13829780462 2018年10月20日 08:36:43 4楼
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  4. hmq12345
    hmq12345 2018年10月21日 19:26:38 5楼
    也可以拆掉接触器下庄头,看看还跳不跳。跳就是压缩机问题,不跳就是接触器卡死了
    回复 0 举报
  5. 学习无涯
    学习无涯 2018年11月13日 13:35:54 6楼
    1楼4楼正解,俺来学习的
    回复 0 举报