求教:《防火规范2014》8.5.4条地下建筑是否包括工业建筑? 提问 发帖 回复
最近在做一个工业厂房的防排烟设计,地下室一层为戊类生产车间,不知道是否需要做排烟设计,《防火规范2014》8.5.4条地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间适用于民用建筑是无疑的,这条规定不知道是否适用于工业建筑,有知道的网友帮忙解答一下,谢谢!
最近在做一个工业厂房的防排烟设计,地下室一层为戊类生产车间,不知道是否需要做排烟设计,《防火规范2014》8.5.4条地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间适用于民用建筑是无疑的,这条规定不知道是否适用于工业建筑,有知道的网友帮忙解答一下,谢谢!
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. zhanghaijun760209
    zhanghaijun760209 2018年10月08日 09:58:55 2楼
    第8.5.4条没有指明仅仅适用于民用建筑(把车间改成仓库就可以不用设置)
    回复 0 举报
  2. liupoquan
    liupoquan 2018年10月09日 08:53:07 3楼
    没有特指就是保护
    回复 0 举报
  3. 杨建001
    杨建001 2018年10月10日 16:31:42 4楼
    谢谢分享!!
    回复 0 举报
  4. xlh01818
    xlh01818 2018年10月12日 09:30:23 5楼
    适用于工业建筑和仓库,如果人员不多且可燃物较少,可以不设
    回复 0 举报
  5. fenglian1973
    fenglian1973 2018年10月15日 11:58:01 6楼
    同意5喽。虽然总体是戊类。但是也要看具体房间的使用特点。比如小办公之类 人员停留或可燃物较多的,设计 仍然超出戊类的要求。
    回复 0 举报