防排烟标准第4.6.10条火灾释放速率该如何计算? 提问 发帖 回复
防排烟标准第4.6.10中火灾释放速率计算式中火灾增长时间t该如何取值?条文没有解释。最早的送审稿是自动灭火系统启动时间,也算合理。但如果没有自动灭火系统,那要取消防队赶到的时间了?那Q就不是一般的大了! 很多例题中Q直接取规范4.6.7条表中规定的最小值,有什么依据? 请教各位高手,该如何取值?
防排烟标准第4.6.10中火灾释放速率计算式中火灾增长时间t该如何取值?条文没有解释。最早的送审稿是自动灭火系统启动时间,也算合理。但如果没有自动灭火系统,那要取消防队赶到的时间了?那Q就不是一般的大了! 很多例题中Q直接取规范4.6.7条表中规定的最小值,有什么依据? 请教各位高手,该如何取值? 4-6-10.jpg
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 加倍努力
    加倍努力 2018年10月13日 10:39:29 3楼
    学习了,多谢楼主!
    回复 0 举报
  2. hfchen88
    hfchen88 2018年10月13日 11:28:29 4楼
    这个问题是值得研究,最好跟制定规范的专家沟通下,看看他们怎么解释
    回复 0 举报
  3. wxlyy
    wxlyy 2018年10月13日 17:59:36 5楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  4. 杨建001
    杨建001 2018年10月14日 17:01:08 6楼
    谢谢分享!!
    回复 0 举报
  5. zjg8237372
    zjg8237372 2018年10月22日 22:26:44 7楼
    个人意见是机械排烟按30S,自然排烟按60S。依据就是规范第5.2.3及5.2.6条规定。
    回复 0 举报
  6. zjg8237372
    zjg8237372 2018年10月22日 22:37:04 8楼
    也就是说开启排烟后,火灾烟雾不再增长了
    回复 0 举报
  7. newage83
    newage83 2018年10月23日 12:15:46 9楼
    应为系统完全开启的时间,所以7楼是对的,好歹现在新规范里有了依据