小型污水处理站,好氧池曝气加大,是否能做到污泥零排放。 提问 发帖 回复
各位大佬,请教一下,200方的污水处理厂,实际进水100方,进水泵一天开启10小时左右。 当COD曝下来以后,继续曝气,使微生物进入内源呼吸期,是不是就可以不用排泥了。 萌新求教,还有就是我们总工说污泥就没有老化一说,不用担心老化,一直曝气,污泥不够了就加泥,这样运行可以吗?
各位大佬,请教一下,200方的污水处理厂,实际进水100方,进水泵一天开启10小时左右。 当COD曝下来以后,继续曝气,使微生物进入内源呼吸期,是不是就可以不用排泥了。 萌新求教,还有就是我们总工说污泥就没有老化一说,不用担心老化,一直曝气,污泥不够了就加泥,这样运行可以吗?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. 忘痕秋暝
    忘痕秋暝 2018年11月16日 09:29:37 2楼
    低负荷运行减小曝气,你这样很容易崩溃的。
    回复 1 举报
  2. 小城市的我们
    小城市的我们 2018年11月16日 13:34:08 3楼
    这样会导致污泥解体或污泥自身被氧化,导致出水不达标,二沉池出现浑浊,污泥上浮等现象
    回复 2 举报
  3. bilijin
    bilijin 2018年11月18日 10:27:08 6楼
    这样运行方式不行的,很浪费的。减少排泥加强回流就好了。进水不足,加强回流补充,提高系统稳定性。
    回复 0 举报
  4. yj蓝天
    yj蓝天 2018年11月18日 20:23:17 7楼
    理论上不行。

    回复 0 举报
  5. 丹青墨雪
    丹青墨雪 2018年11月19日 09:05:45 8楼
    也来学习一下~
    回复 0 举报
  6. lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2018年11月19日 13:15:55 9楼
    也来学习一下~
    回复 0 举报
  7. xingye8860
    xingye8860 2018年11月24日 08:55:51 11楼
    看到,怎么获取资料
    回复 0 举报
  8. 同道者已难寻
    同道者已难寻 2018年11月29日 08:16:32 12楼
    这个是很细节的问题,学习了。
    回复 0 举报
  9. a_kang
    a_kang 2018年11月29日 08:49:32 13楼
    很好的资料,好好学些了!
    回复 0 举报
  10. hbchenliyi
    hbchenliyi 2018年11月29日 14:22:43 14楼
    加大回流可行的
    回复 0 举报