一个冷藏库使用的是两匹的直膨系统,蒸发器和外机距离很近相当于是室内外的距离。如果管路中不装电磁阀对系统运行会有什么影响吗?求大神解答
一个冷藏库使用的是两匹的直膨系统,蒸发器和外机距离很近相当于是室内外的距离。如果管路中不装电磁阀对系统运行会有什么影响吗?求大神解答
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 荣昌制冷
    荣昌制冷 2018年12月27日 06:31:46 2楼
    小型的氟制冷系统,开停机都是自动控制的,停机后压缩机的吸气阀也不会去人为关闭的。电磁阀的作用是停机与压缩机同步,切断电磁阀的电源关闭(停止)供液,使停机后高压液体制冷剂不再流向低压侧的蒸发器,避免下次开机时过多的液体直接进入压缩机,造成对压缩机的危害。 不装电磁阀,停机后高压液体制冷剂会继续流向蒸发器里去,使蒸发器里的液位过高(过多),直至系统的高低压压力平衡后才会停止流动。这样在下次启动压缩机后,过多的液体将会被压缩机吸入,造成压缩机“带液(液击)”,严重时将损坏压缩机。
    回复 0 举报
  2. 斗战圣佛
    斗战圣佛 2018年12月30日 10:30:47 3楼
    补充一点:无截断,制冷剂会很容易转移的!
    回复 0 举报
  3. hoocah
    hoocah 2019年01月01日 17:03:37 4楼
    补充,不截断,制冷剂迁移,会有下列情况: 1.开机符合大,压缩机受不了,严重液击 2.奔油,易烧毁压缩机
    回复 0 举报
  4. 懂点点电
    懂点点电 2019年01月01日 17:21:16 5楼
    两匹的小冷藏库,运行工况和空调差不多,这么小的系统采用毛细节流不加供液电磁阀是没什么问题的
    回复 0 举报
  5. jzcszl
    jzcszl 2019年01月05日 10:37:40 7楼
    可以不用电磁阀。系统小充氟利昂量也少,影响不大,注意适当补油