两管控制原理热合用型风机盘管系统 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和接触器组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者电动阀时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的供热又分为两线阀和三线阀。 工作原理: 两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
两管控制原理热合用型风机盘管系统 12.png 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和接触器组成。 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,不控阀系统布5 根线,两线阀系统布6 根,三线阀系统布7 根。
两管制带电加热型风机盘管系统
13.png 两管制带电加热型系统由温控器、风机盘管、电动阀、电加热器和制冷等组成。
工作原理: 温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀和电加热器的通断,从而使房间温度保持恒定 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。
四管制风机盘管系统 45.png 四管制系统由温控器、风机盘管、电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水经旁通流回。 工作原理: 四管制系统包含独立的冷冻水和热水两套换热装置,打开冷水阀系统供冷,打开热水阀系统供热。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。 系统配线要求: 强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。
一控多风机盘管系统
56.png
注:图例中同时出现两管制和四管制系统,只是为了说明系统接线,不是指同一工程会出现两种系统。
系统组成: 一控多风机盘管系统主要应用在大空间里有多个风机盘管的场合,系统由分体温控器、驱动模块、风机盘管、电动阀等组成。 工作原理: 一控多风机盘管系统由分体温控器连接驱动模块控制多路风机盘管,同启同停。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。 系统配线要求:驱动模块电源线建议采用BV2.5 单股铜线。驱动模块到风机盘管电缆建议采用BV1.0单股铜线,不控阀时布3 根,两管制两线阀时布4 根,其它情况布5 根电缆。 温控器和驱动模块之间的连接线缆建议采用RVV0.5 规格的软线,不控阀时布5 根,两管制两线阀时布六根,其它情况布7 根。线缆的最大允许长度10m。
来源:制冷百科
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. liupoquan
    liupoquan 2019年01月09日 18:21:50 2楼
    涨知识了
    回复 0 举报
  2. wxlyy
    wxlyy 2019年01月10日 09:23:01 3楼
    谢谢楼主得资料
    回复 0 举报
  3. 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2019年01月11日 13:03:14 4楼
    谢谢楼主得资料...
    回复 0 举报
  4. dongruilin88
    dongruilin88 2019年01月11日 13:41:02 5楼
    谢谢楼主得资料
    回复 0 举报
  5. xingye8860
    xingye8860 2019年01月20日 10:01:39 6楼
    谢分享,学习了!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
沙龙365登入