我想问下最近cass池氨氮总磷一直降不下来是什么情况 提问 发帖 回复
我们厂有2个cass池,其中一个由于曝气头堵塞,曝气死角多,但是能正常处理污水,而另一个前段时间换成了微孔曝气头,从那以后曝气时池内总有许多白色气泡,关曝气4h左右才能消,且水面有些许浮泥,现在进水cod800,氨氮30,总磷3,不管怎么曝气,只能cod降解正常,氨氮一直稳定在20,总磷稳定在1,另一个池能够正常处理污水,只是周期比较长,关曝气do都是控制在3-4,但是do升的快,关曝气后又会很快降回0,试着减少或曝气量,do上升慢了,但是关气后依旧会降回0,这是什么问题,请大佬指点迷津
我们厂有2个cass池,其中一个由于曝气头堵塞,曝气死角多,但是能正常处理污水,而另一个前段时间换成了微孔曝气头,从那以后曝气时池内总有许多白色气泡,关曝气4h左右才能消,且水面有些许浮泥,现在进水cod800,氨氮30,总磷3,不管怎么曝气,只能cod降解正常,氨氮一直稳定在20,总磷稳定在1,另一个池能够正常处理污水,只是周期比较长,关曝气do都是控制在3-4,但是do升的快,关曝气后又会很快降回0,试着减少或曝气量,do上升慢了,但是关气后依旧会降回0,这是什么问题,请大佬指点迷津
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 忘痕秋暝
    忘痕秋暝 2019年02月20日 16:45:22 2楼
    PH至是多少
    回复 2 举报
  2. 忘痕秋暝
    忘痕秋暝 2019年02月21日 10:08:17 3楼
    有点低啊。加纯碱调节PH吧。
    回复 1 举报
  3. 美卡诺水科技
    美卡诺水科技 2019年02月21日 12:29:30 4楼
    1、用作微生物营养源: MKN--527/XT新型碳源对微生物生长代谢的作用主要为提供细胞的碳架,提供细胞生命活动所需的能量,提供合成产物的碳架,为微生物活细胞的正常生长、分裂提供物质基础。 2、强化生物脱氮作用: 微生物脱氮工艺需要完成的硝化和反硝化两个过程,废水中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后,在反硝化过程中,硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成氮气。因此。以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程中所需的碳源。 MKN-527/XT新型碳源的优势 1、低温快起功能。MKN-527/xt新型碳源含有菌促升剂和活跃剂,在冬天温度较低时,可以让菌迅速繁殖并增强菌的活跃能力,比普通碳源提高40%-60%。 2、提高耐受度。普通碳源在温度较低时容易结晶,受盐度、PH值影响会严重降低效果。而MKN-527/xt新型碳源耐受度强,不受环境影响,而零下45度时仍可以正常使用。 3、缩短驯化时间‘普通碳源或者乙酸钠需要10-15天,。MKN-527/xt新型碳源仅为5-7天,可大大缩短驯化时间,能够使菌种缩短停滞期;快速适应新环境。 4、提高负荷。MKN-527/xt新型碳源可以大大提高负荷,营养丰富细菌代谢活力强。合成新细胞物质的速度快,反硝化菌的生长率可以提高50%-80%,可以提高负荷。 5、性价比高。同等条件下,使用MKN-527/xt新型碳源比用单一的固体葡萄糖或者乙酸钠节省20%-50%的使用量。另本身含有抑泡效果,可降低外加消泡剂的用量,是性价比最高的外加碳源。用 途:主要用于市政污水、印染工业、工业水处理、医药等。
    回复 0 举报
  4. 美卡诺水科技
    美卡诺水科技 2019年02月21日 16:15:35 6楼
    忘痕秋暝 2019年02月22日 09:56:23 7楼
    去氨氮是硝化反应,会降低PH值。可能微生物适应了这种环境,所以同样情况,水质不同。
    回复 1 举报
  6. 不问过去将来
    不问过去将来 2019年02月25日 09:28:36 8楼
    1、泥龄控制在20天左右; 2、进水PH在7.5以上; 3、从其他厂接种硝化菌;
    回复 0 举报
  7. 忘痕秋暝
    忘痕秋暝 2019年02月27日 09:01:18 9楼
    PH调节到7.5后,反应时间多长,PH有没有下降?如果没有下降,可能你的硝化菌没有培养成。硝化菌在低负荷下会成为优势菌种,可以考虑少量进水,加清水稀释。
    回复 0 举报
  8. 一路向西
    一路向西 2019年03月01日 15:09:43 10楼
    适时补充一下碱度
    回复 0 举报
  9. xingye8860
    xingye8860 2019年03月09日 09:15:56 11楼
    在进料污泥中加入聚合物混凝剂
    回复 0 举报
  10. co1552033822767
    co1552033822767 2019年03月12日 16:34:23 12楼
    1.首先曝气池内白色气泡应该是曝气结束后,曝气管内残余空气,如果进气阀门关不死,或滗水后,液位下降,导致水压减小,空气管内空气会逸出。但是该现象一般不会影响出水氨氮,顶多是沉淀效果不佳。2.氨氮降不下去一般是硝化细菌活性不够、泥龄过短、碱度不够、内回流量太低导致。建议适当分配进水,减少该组池进水;测一下出水的BOD,看看是不是BOD还未降解完全(一般BOD先好氧分解,再进行氨氮硝化);测一下出水碱度,适当补充碳酸钠或碳酸氢钠;适当延长污泥龄,增大内回流。再做观察。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚