6度区单层的截面梁,柱采用方钢管,梁为H型钢梁。为了美观想把梁改为矩形钢框架,但是出问题了。 1. 柱截面:如果在柱截面定义中采用“薄壁方、矩形钢管”,则satwe分析结果不正常,改为同样尺寸的箱形截面250X8则正常。 2.梁截面:为H型钢(200X300,腹板8,翼缘板10)时SATWE正常,如果截面定义中采用“薄壁方、矩形钢管(200X300X6),则结果不正常,比如有效质量系数振型都100多个了还无法满足(总刚),扰度也异乎寻常。这次梁改为相同宽高相同壁厚的的箱形
这次梁改为相同宽高相同壁厚的的箱形钢管也是不正常。 以上不知道为啥。 还有就是钢规5.3.10条,冷成型的圆管的径厚比不宜小于20,冷成型方矩管不宜采用圆变方工艺生产的钢管。那么冷成型方管的径厚比是否也要满足不宜小于20. 如果要满足的话,250X250的柱子,壁厚就要14了,那我用热轧无缝的方管250X8是不是就可以了。 恳请高手解惑
  1. 收藏3
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. 天涯居士
    天涯居士 2019年03月08日 08:26:07 3楼
    热轧无缝的方管250X8是可以
    回复 0 举报
  2. liupoquan
    liupoquan 2019年03月08日 08:42:14 4楼
    涨知识了
    回复 0 举报
  3. wxlyy
    wxlyy 2019年03月08日 16:15:25 5楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  4. 天涯居士
    天涯居士 2019年03月11日 10:41:19 6楼
    柱截面:如果在柱截面定义中采用“薄壁方、矩形钢管”