图纸深化最关键 建筑给排水管道安装质量控制点 1.消防泵房、排烟机房、地下室走廊、夹层、管道井、管廊内管道事前深化设计,排列整齐有序。机房布置合理有序 2.机房内水泵、管道及阀门仪表支架等安装细部处理精细,质量上乘。 3.管道定位正确、安装牢固、横平竖直,有坡向要求的管道坡向正确,坡度符合规范标准。 4.管道、部件的布置及支吊架的设置合理。 (1)支吊架间距符合规范要求。
pic_001.jpg 图纸深化最关 建筑给排水管道安装质量控制点 1.消防泵房、排烟机房、地下室走廊、夹层、管道井、管廊内管道事前深化设计,排列整齐有序。机房布置合理有序 pic_002.jpg 2.机房内水泵、管道及阀门仪表支架等安装细部处理精细,质量上乘。 3.管道定位正确、安装牢固、横平竖直,有坡向要求的管道坡向正确,坡度符合规范标准。 4.管道、部件的布置及支吊架的设置合理。 (1)支吊架间距符合规范要求。 (2)管道连接的法兰、焊缝、阀门、仪表等应便于使用和检修,不得紧贴墙面、楼面和管道支架 (3)支吊架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固结构物上。 (4)组合支架(多层支架)应进行受力计算,要求受力状态合理无变形。 (5)管道支架不得设置在管道焊缝上,同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备。 5.当建筑物是弧形时应将管道制作成同曲率的弯管,不得由法兰来借弧形及其他不合理措施。标识齐全、醒目 pic_003.jpg
6.各类管线按功能着色,管内介质、流向、通往区域等标识齐全、醒目。 7.竖井内的管道布置、支吊架、油漆、保温、标识、标牌、穿洞口进行封堵。 8.吊顶内管道布置、支吊架、油漆、保温、穿洞口应进行封堵。 9.螺栓连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3 扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。 10.管道穿墙、楼板处设置金属或塑料套管。 (1)安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm。 (2)安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。 (3)安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。 (4)穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用不燃密实材料填实,且端面应光滑。 (5)高层建筑中明设排水塑料管道穿墙(楼板)使用阻火圈。 (6)管道的接口不得设在套管内。 11.管道穿过结构伸缩缝抗震缝沉降缝敷设时保护措施。 (1)在墙体两侧采取柔性连接。 (2)在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。 (3)在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。管道成排成线 pic_004.jpg 12.消防自动喷淋系统的管道连接形式及喷头的安装情况。喷淋头等末端设施安装牢固、成排成线、美观实用。 13.消防分区用防火卷帘门防火门安装规范;消防栓箱安装质量以及设施规范合理;消防设施的标设醒目。 14.室内消火箱、室外消火栓消防水泵接合器的安装、标识情况;消火箱的配件齐全,布置规范;消防通道畅通。 15.公共场所使用自动感应洁具的情况,地漏存水高度50mm,地漏下接管有存水弯。 16.卫生间的洁具布置、安装情况,五金件的安装情况,冲水压力及排水通畅情况。 17.屋面塑料透气管的高度、固定情况。 18.屋面排烟机有45°弯头及钢丝网,采用防火软接头。 19.保护壳的质量情况,人横跨管道时设置跨过设施。 20.排至屋面的雨水口有45°弯头,屋面上有保护措施,管口设置防虫网。

管道和设备的外保温: 1.管道与支架结合部应设置软木或同类材料,确保严密性。 2.管道与绝垫层应贴合紧密,不得有空隙。 3.金属外保护壳应有效的咬边连接,并纵缝应错开,不应有其他措施强行连接。 4.设备保温(绝热)方式合理,便于操作,不得存在冷桥现象。 5.设备及管道保温有效,有无结露现象;设备、管道保温(绝热)层包裹紧密、无空隙、封口严密且外形细腻美观。 6.屋面管道保温的成品保护情况。 管道吊钩或卡箍安装: 1.立管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m。 2.2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 3.管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: (1)横管不大于2m。 (2)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1 个固定件,每层必须安装1 个。 (3)楼层高度大于5m,每层不得少于2 个。 4.立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 非金属柔性接头接地跨接处理;同类阀门、管件、支架安装标高一致,整齐美观;管道穿楼板套管处理细致美观;设备混凝土基础设置合理;排水措施实用美观。 水压试验 1)直埋在地坪面层和墙体内的管道,水压试验必须在浇捣和封堵前进行,试压合格后方可继续施工 2)热熔连接的管道,水压试验必须在管道连接24h 后进行。 3)水压试验应符合以下规定: ①水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m; ②试验前,管道应固定,接头需明敷,且不得连接配水器具; ③压力表安装在试验管段的最低处,压力精度为0.01MPa; ④从管段最低处缓缓地向管道内充水,充分排除管道内的空气,进行水密性试验; ⑤对管道缓缓升压,升压宜用手动,升压时间不小于10min; ⑥升压至规定的试验压力后,稳压1h,压力降不得超过0.06MPa; ⑦在工作压力的1~1.5 倍状态下,稳压2h,压力降超过0.03MPa; ⑧试验过程中,各连接处不得有渗漏现象; ⑨在30min 内允许两次补压,升至规定试验压力。 ⑩水压试验合格后,将管端与配水件接通,以管网设计工作压力供水,将配水件分批同时开启,各配水点出水畅通。
申明:本文转自今日头条,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
  1. 收藏13
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
  1. 丹青墨雪
    丹青墨雪 2019年03月12日 08:59:52 2楼
    谢楼主分享
    回复 0 举报
  2. charlez
    charlez 2019年03月12日 09:06:05 3楼
    文字写得不少,图片说明更佳。
    回复 0 举报
  3. liupoquan
    liupoquan 2019年03月12日 12:16:12 4楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  4. wy18455233112
    wy18455233112 2019年03月12日 15:18:57 5楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  5. 慕容晓晓酥
    慕容晓晓酥 2019年03月12日 20:14:03 6楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  6. 蒋以华
    蒋以华 2019年03月13日 19:19:34 7楼
    同时不能利用法兰、螺栓、吊挂支撑其他设备
    回复 0 举报
  7. 老有所为
    老有所为 2019年03月13日 20:47:50 8楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  8. 一纸荒年1
    一纸荒年1 2019年03月14日 08:41:19 9楼
    谢谢分享!
    回复 0 举报
  9. xingye8860
    xingye8860 2019年03月18日 08:46:17 11楼
    室内消防给水系统以及室内污水排水系统。
    回复 0 举报
  10. 中化所
    中化所 2019年03月18日 19:43:25 12楼
    厉害,谢谢楼主分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
沙龙365登入