全文强条!混凝土通用规范建议及部分条款解读 提问 发帖 回复
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 关于《混凝土结构通用规范》(征求意见稿) ---一些建议意见及部分条款解读以下观点仅代表作者个人观点,不代表任何单位和机构。 一、问题由来 重磅!住房和城乡建设部2019年计划推出30余项国家工程建设规范(全文强制)征求意见稿: 其中与建筑结构有关的共计: 1 《工程结构通用规范》征求意见稿
来源:土木吧 如有侵权请联系删除
关于《混凝土结构通用规范》(征求意见稿) ---一些建议意见及部分条款解读以下观点仅代表作者个人观点,不代表任何单位和机构。
一、问题由来
重磅!住房和城乡建设部2019年计划推出30余项国家工程建设规范(全文强制)征求意见稿: 33211.png 其中与建筑结构有关的共计: 1 《工程结构通用规范》征求意见稿 2  《混凝土结构通用规范》征求意见稿 3  《砌体结构通用规范》 4 《钢结构通用规范》 5 《组合结构通用规范》 6 《木结构通用规范》 7 《建筑市政工程抗震通用规范》 8 《既有建筑鉴定与加固通用规范》本次本人就《混凝土结构通用规范》征求意见稿
谈谈个人建议,供各位参考,其它规范作者将陆续发表个人建议及解读
二:《混凝土结构通用规范》(征求意见稿) 部分建议及解读
   1.png 2.png
1、关于混凝土的选择问题 
 新《规范》3.1.5 规定如下 23.png     注意:本条无条文说明,建议补充  现《砼规》 4.1.2 规定如下: 4.1. 2 素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 Cl5 ; 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C20 ;采用强度等级400MPa 及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于 C25预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于 C40 ,且不应低于 C30。承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低C30  由2本规范对比可以看出以下差异: 1) 素混凝土结构强度最低等级由C15提高到C20这个调整不明白其理由是? 2) 钢筋混凝土结构混凝土强度最低等级统一调整为C25  这个理由比较清楚,主要是今后钢筋强度等级均400MPa及以上了 3) 预应力混凝土结构表示不正确:C40和C30均是不应,建议调整 234.png 建议调整为:   预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于 C40 ,且不得低于 C30。 问题1:是否需要明确基础素混凝土垫层的强度等级?问题2:构造柱圈梁等非主要受力构件混凝土强度等?
2 、关于钢筋选择问题
1) 新《规范》3.2.1   55.png 66.png 建议1  建议取消RRB400级钢筋 建议2  建议补充HRB600钢筋理由是:钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018         已经取消了RRB400,但增加了HRB600 新亮点:补充了CRB600H  (明确用于楼板) 44.png 2)新《规范》3.2.2 554.png 建议调整:表3.2.2-1 中CRB600H钢筋的屈服强度标准值520为540 理由是:《冷轧带肋钢筋》GB/T13788-2017   已经将CRB600H钢筋的屈服强度标准提高到540N/mm2 5543.png 443.png
同样:表3.2.3-1 中CRB600H  钢筋抗拉设计强度应由415调整为430        抗压强度设计值由415调整为380  理由是:《CRB600H高延性高强钢筋应用技术规程》CECS458:2016已经将其钢筋强度抗拉强度设计值提高到430N/mm2 4433.png 4432.png 建议:表3.2.4 中取消HRB335 因为前面表3.2.2-1,2 均已经没有提及HRB335        同时建议也取消RRB400,补充HRB600钢筋 445.png 问题: CPB500 是否应是CRB500?
3、设计方面
4456.png
建议:4.1.4中不利时应取1.2调整为1.3理由是:《建筑结构可靠性统一标准》GB50068-2018 已将预应力荷载分项系数调整到1.3.
665.png

4 、关于结构变形规定
33.png
22.png
11.png 问题1:将层间位移控制纳入强条规范是否合适?  问题2:目前业界认为我国的层间位移控制较严,各地都在逐步放松  如果写入全文强条规范,是否任何工程项目都必须严格执行呢? 45.png 问题:将舒适度纳入强条规范是否合适?  且没有条件限制要求,是否意味着所有工程都必须进行控制?
5、构件设计
556.png 问题:将裂缝宽度限制列入强条无可厚非,但是目前房屋建筑结构规范给出的裂缝计算公式适用范围有限,如对于双向板等构件并不适用,但很多地方审图要求计算双向板裂缝。  如果本身计算就不合适,裂缝宽度限制又作为强条,是否过于严厉,当然也不够科学吧。
6、关于剪力墙厚度
34.png 建议`1:低层和多层剪力墙厚度120调整为140 mm    问题:实心楼板厚度不应小于100mm,不论板跨度吗?      因为是强条,是否意味着今后板的最小厚度就是100?   个人认为极不合理   
7、关于保护层厚度 54.png
问题:6地下连续墙结构的主筋保护层厚度不得小于70mm,             是否指地下结构外墙,如果地下外墙不区分是否有建筑外防水保护统一按70mm考虑,是否过于严厉?   另外地下外墙也需要进行裂缝宽度控制,这样不敢想,今后地下结构外墙的配筋及截面需要做多大方能满足这个要求?     建议:建议明确此处的地下连续墙结构概念
8 关于柱配筋
546.png 建议:取消表4.4.17-1   中非抗震柱         理由:目前我国已经无非地震区 问题1 :上表中抗震等级为三、四级时,对框支柱没有最小配筋率要求?           现《抗规》要求是0.8、0.7 同角柱.
 9、关于内外筒梁
78.png
问题:那些梁属于非抗震呢?
10 个人认为几个新亮点
6654.png 6653.png
由以上这几条可以看出,今后会对建筑日常使用维护提出了比较高的要求这也要求设计师在结构设计说明中将相关对施工、维护、管理等提出具体要求,。 以上是作者本人对《混凝土结构通用规范》征求意见的部分建议及解读,建议部分随后将发给征求意见部门参考。
更多干货请关注微信公众号易筑结构
2.webp.jpg
  1. 收藏10
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. yj蓝天
    yj蓝天 2019年03月13日 08:04:25 4楼
    学习啦,谢谢分享
    回复 0 举报
  2. wxlyy
    wxlyy 2019年03月13日 08:35:04 5楼
    谢谢楼主得资料
    回复 0 举报
  3. 蒋以华
    蒋以华 2019年03月13日 08:38:23 6楼
    混凝土结构通用规范
    回复 0 举报
  4. liupoquan
    liupoquan 2019年03月13日 08:38:56 7楼
    楼主辛苦。谢谢分享!
    回复 0 举报
  5. 屎太浓
    屎太浓 2019年03月13日 09:30:36 8楼
    今年12月就要发布确实有点快!
    回复 0 举报
  6. 幸福的工程汪
    幸福的工程汪 2019年03月13日 09:42:52 9楼
    弱弱的问一句,第八点取消非抗震柱纵筋最小配筋率,抗规规定6度及以上的建筑物必须采用抗震,也没有要求砼构筑物必须抗震啊。
    回复 1 举报
  7. lly540682989
    lly540682989 2019年03月13日 10:00:13 10楼
    有些建议感觉还是有不少道理,比如钢筋那几条,有些则不是很认同......
    回复 0 举报
  8. wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年03月13日 16:12:20 11楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  9. yudx001001
    yudx001001 2019年03月13日 16:35:24 12楼
    又出新规范了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
TA的关注
相关标签
沙龙365登入