建筑防烟排烟规范中,这两条是不是矛盾,怎么解释?一条说前室加压送风送风口合适时,楼梯间可以自然通风。另一条说,楼梯间与前室都要加压送风,还是黑体字强条。


3.1.3  建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:


2  当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。


3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:


2  当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。